發表人:haiwan 發表時間:2008-1-2 8:57:00  

 

 本欄論題: 直接轉矩控制的變頻器是什么意思呀  [7043]

    我們如何選擇變頻器呢

以下是關于《直接轉矩控制的變頻器是什么意思呀》論題的回復(共4篇)

回復人:1明 

 回復時間:2008-1-2 9:46:00

支持(396) | 反對(413)

 

    一. 矢量控制理論簡介:
   
    70年代西門子工程師F.Blaschke首先提出異步電機矢量控制理論來解決交流電機轉矩控制問題。矢量控制實現的基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。具體是將異步電動機的定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產生轉矩的電流分量 (轉矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。矢量控制方式又有基于轉差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。這樣就可以將一臺三相異步電機等效為直流電機來控制,因而獲得與直流調速系統同樣的靜、動態性能。矢量控制算法已被廣泛地應用在siemens,AB,GE,Fuji等國際化大公司變頻器上。
   
    采用矢量控制方式的通用變頻器不僅可在調速范圍上與直流電動機相匹配,而且可以控制異步電動機產生的轉矩。由于矢量控制方式所依據的是準確的被控異步電動機的參數,有的通用變頻器在使用時需要準確地輸入異步電動機的參數,有的通用變頻器需要使用速度傳感器和編碼器。目前新型矢量控制通用變頻器中已經具備異步電動機參數自動檢測、自動辨識、自適應功能,帶有這種功能的通用變頻器在驅動異步電動機進行正常運轉之前可以自動地對異步電動機的參數進行辨識,并根據辨識結果調整控制算法中的有關參數,從而對普通的異步電動機進行有效的矢量控制。
   
    二. 直接轉矩控制簡介:
   
    在80年代中期,德國學者Depenbrock教授于1985年提出直接轉矩控制,其思路是把電機和逆變器看成一個整體,采用空間電壓矢量分析方法在定子坐標系進行磁通、轉矩計算,通過跟蹤型PWM逆變器的開關狀態直接控制轉矩。因此,無需對定子電流進行解耦,免去矢量變換的復雜計算,控制結構簡單。 
    直接轉矩控制技術,是利用空間矢量、定子磁場定向的分析方法,直接在定子坐標系下分析異步電動機的數學模型,計算與控制異步電動機的磁鏈和轉矩,采用離散的兩點式調節器(Band—Band控制),把轉矩檢測值與轉矩給定值作比較,使轉矩波動限制在一定的容差范圍內,容差的大小由頻率調節器來控制,并產生PWM脈寬調制信號,直接對逆變器的開關狀態進行控制,以獲得高動態性能的轉矩輸出。它的控制效果不取決于異步電動機的數學模型是否能夠簡化,而是取決于轉矩而是取決于轉矩的實際狀況,它不需要將交流電動機與直流電動機作比較、等效、轉化,即不需要模仿直流電動機的控制,由于它省掉了矢量變換方式的坐標變換與計算和為解耦而簡化異步電動機數學模型,沒有通常的PWM脈寬調制信號發生器,所以它的控制結構簡單、控制信號處理的物理概念明確、系統的轉矩響應迅速且無超調,是一種具有高靜、動態性能的交流調速控制方式。
   
    直接轉矩控制系統(DTC)
   
   
    直接轉矩控制系統簡稱DTC(Direct Torque Control)是在20世紀80年代中期繼矢量控制技術之后發展起來的一種高性能異步電動機變頻調速系統。1977年美國學者A.B.Plunkett在IEEE雜志上首先提出了直接轉矩控制理論,1985年由德國魯爾大學Depenbrock教授和日本Tankahashi分別取得了直接轉矩控制在應用上的成功,接著在1987年又把直接轉矩控制推廣到弱磁調速范圍。不同于矢量控制,直接轉矩控制具有魯棒性強、轉矩動態響應速度快、控制結構簡單等優點,它在很大程度上解決了矢量控制中結構復雜、計算量大、對參數變化敏感等問題
   
    傳統的直接轉矩控制技術的主要問題是低速時轉矩脈動大。為了降低或消除低速時的轉矩脈動,提高轉速、轉矩控制精度,擴大直接轉矩控制系統的調速范圍,近些年來提出了許多新型的直接轉矩控制系統。雖然這些新型直接轉矩控制技術在不同程度上改善了調速系統的低速性能,但是其低速性能還是不能達到矢量控制的水平。最近出現了一種間接轉矩控制技術,受到了很多學者的關注。間接轉矩控制技術具有優良的低速性能,另外由于其獨特的控制思想可以降低逆變器的開關頻率,從而特別適用于大容量調速場合。
   
   
    直接轉矩控制的目標是:通過選擇適當的定子電壓空間矢量,使定子磁鏈的運動軌跡為圓形,同時實現磁鏈模值和電磁轉矩的跟蹤控制,其基本原理如圖1所示。在圖1中,定子磁鏈和電磁轉矩分別采用閉環控制,Ψs*、Tei*分別為定子磁鏈模值和電磁轉矩的給定信號,、分別為定子磁鏈模值和電磁轉矩的估計值,作為反饋信號使用。根據誤差信號,轉矩調節器輸出轉矩增、減控制信號CT; 磁鏈調節器輸出磁鏈增、減控制信號CΨ。開關表根據CΨ、CT以及估計器輸出的磁鏈扇區信號,選擇正確的定子電壓空間矢量,輸出控制字SA,B,C給逆變器。
   

直接轉矩控制的變頻器是什么意思呀


   
    從圖1中可以看出,和矢量控制相比直接轉矩控制具有結構簡單,轉矩響應速度快、對參數變化魯棒性強的優點。直接轉矩控制的主要缺點是在低速時轉矩脈動大,其主要原因是:
    (1) 由于轉矩和磁鏈調節器采用滯環比較器,不可避免地造成了轉矩脈動;
    (2) 在電動機運行一段時間之后,電機的溫度升高,定子電阻的阻值發生變化,使定子磁鏈的估計精度降低,導致電磁轉矩出現較大的脈動;
    (3) 逆變器開關頻率的高低也會影響轉矩脈動的大小,開關頻率越高轉矩脈動越小,反之開關頻率越低轉矩脈動越大。
   
   
   
回復人:cgdcgdcgd 

 回復時間:2008-1-6 10:51:00

支持(417) | 反對(433)

 

    謝謝
   

回復人:穆洪騰 

 回復時間:2010-7-13 16:36:00

支持(363) | 反對(352)

 

    好,受教了.

回復人:xtuweng 

 回復時間:2011-3-11 17:40:00

支持(288) | 反對(375)

 

    寧波變頻器維修網有你要的答案 http://www.nb1888.com,海量資料下載,歡迎登陸.

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.dejlvc.com.cn

·如果你已經是中國工控網www.www.dejlvc.com.cn成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.dejlvc.com.cn成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.dejlvc.com.cn
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.www.dejlvc.com.cn) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

北京赛车全天稳定计划
西安小姐的qq 日韩a片网的2014年 麻将外挂软件 山西山西十一选五开 大槻ひびき番号网 11选五5开奖结果 谷歌股票行情 3d开奖结果彩宝网 宝利配资 2.13快船vs开拓者 广东十一选五*推算 教师吉泽明步 在线播放 浙江快乐彩开奖结果 日本女优爆乳美女 河北十一选五遗漏值 武汉站街女分布